富士電機の電源ソリューション
- 特長
- 仕様
- カタログ
-
出力375kVAから3000kVAまで品揃え。
-
空冷式なため、水冷式のような凍結や斷水によるエンジン故障なし。
-
硫黃分の少ない燃料の使用により、排出酸化物が少なく完全燃焼。
-
瞬時の出力周波數変動は±4.5%(定常時は±0.3%)以內。レスポンスが速く、一度に全負荷投入が可能。
-
マイコンにより自動で定期點検運転が可能。
-
小形軽量で高層階や屋上?地下室などの狹いスペースへの設置も可能。
共通仕様
種類 | 非常用発電裝置(防災用、保安用) | |
---|---|---|
構造 | キュービクル | |
使用條件 | 溫度 | ー5℃~+40℃ |
濕度 | 85%以下 | |
設置 | 高度 | 海抜150m以下(左記を超える場合は出力が低減します) |
場所 | 屋內、屋外 | |
方式 | 定置形 | |
運転方式 | シーケンス制御による全自動運転方式 (PLC搭載) 盤面スイッチによる手動運転方式兼用 自動保守運転回路付き (月1回) |
|
始動時間 | 40秒以內 | |
制御盤 | 方式 | 別置形 |
構成 | 自動始動裝置、保護裝置、勵磁裝置、主回路開閉器、計測裝置 | |
計器類 | 制御盤 | 交流電流計、交流電圧計、周波數計、電力計、電力量計、力率計、運転時間計 |
エンジン側 | 油圧計、潤滑油溫度計、圧縮機出口圧力計等(各機種毎に異なります) | |
塗裝色 | マンセル5Y7/1(全つや)(ベースフレーム、排気消音器を除きます) |
保護警報
下記保護機能を設けており、故障時に警報を出し遮斷器を開放しガスタービン機関を停止させます。
保護項目 | 動作 | 機関停止 | 遮斷器開放 | 警報 |
---|---|---|---|---|
過回転 | ? | ? | ベル | |
排気ガス溫度上昇 | ? | ? | ベル | |
潤滑油油圧低下 | ? | ? | ベル | |
潤滑油溫度上昇 | ? | ? | ベル | |
過電流 | - | ? | ベル | |
過電圧 | ? | ? | ベル | |
始動渋滯 | ? | - | ベル | |
燃料油面低下 | - | - | ブザー | |
非常停止 | ? | ? | ベル |
-
■富士非常用発電裝置
資料No. 26C2-J-0006e