DL9350シリーズ
特長
定格?仕様
オプション
ダウンロード
特長
省スペース、小型化を徹底追及
DL9350 100KVA CVCF盤 : 體積比、設置面積比 17% Down (當社従來製品との比較)
高性能、高信頼性を実現
IGBTによる高効率コンバータ搭載
バッテリ壽命監視、バッテリチェック機能搭載
保守サービス性への配慮
保守バイパス回路內蔵
前面?上面からの保守を実現
豊富なオプション
監視ソフト対応
多様な入出力に対応する各種周辺盤
2系統受電対応
(DL9350 : 標準搭載)
漢字表示の操作パネルを搭載
運転狀態が一目でわかる大型液晶パネルを搭載
定格?仕様
型名 | DL9350-303jL | DL9350-403jL | DL9350-503jL | DL9350-753jL | DL9350-104jL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定格出力容量 | 30kVA | 40kVA | 50kVA | 75kVA | 100kVA | ||
24kW | 32kW | 40kW | 60kW | 80kW | |||
交流入力 | 相數 | 三相3線 | |||||
定格電圧 | 200/210V(工場出荷時に設定) | ||||||
電圧変動範囲 | ±10%以內 | ||||||
定格周波數 | 50/60Hz(工場出荷時に設定) | ||||||
周波數変動範囲 | ±3Hz以內 | ||||||
入力力率 | 0.97以上(定格負荷時) | ||||||
最大入力容量 | 31kVA | 41kVA | 50kVA | 76kVA | 100kVA | ||
UPS本體 | 方式 | 定格 | 連続(101~110% 10分、111~125% 1分、126~150% 10秒) | ||||
冷卻方式 | 強制空冷 | ||||||
給電方式 | 常時インバータ | ||||||
切換方式 | 商用同期無瞬斷 | ||||||
交流出力 | 相數 | 三相3線 | |||||
定格電圧 | 200/210V(工場出荷時に設定) | ||||||
電圧精度 | ±1.5%以內 | ||||||
定格周波數 | 50/60Hz(工場出荷時に設定) | ||||||
周波數精度 | ±0.05Hz以內(自走発振時) | ||||||
同期周波數範囲 | ±0.5/±1(初期設定値)/±2Hz以內 | ||||||
過渡電圧変動 | ±5%以內 | ||||||
同上整定時間 | 50ms以下 | ||||||
波形歪率 | 3%以下(線形負荷)、5%以下(整流器負荷) | ||||||
負荷力率 | 0.8(遅れ 0.7~1.0) | ||||||
バッテリ | 保持時間 | 標準9/10分 (同右) | 標準10分(バッテリ初期時、周囲溫度25℃、定格負荷時) | ||||
種類 | 鉛蓄電池、期待壽命5年(初期値、標準) | ||||||
公稱電圧 | 360V | ||||||
浮動電圧 | 410V | ||||||
公稱電圧 | 12V/個 | ||||||
単體容量×個數 | 9分 : 24Ah×30/10分 : 40Ah×30 | 40Ah×30 | 40Ah×60 | ||||
総容量(Ah?セル)(注1)(注2) | 9分 : 4,320/ 10分 : 7,200 | 7,200 | 14,400 | ||||
換気量(m3/min) | 9分 : 0.3/10分 : 0.5 | 0.5 | 1 | ||||
騒音 | 約65dB | 約70dB | |||||
発生熱量 | 12,930kJ/h | 15,730kJ/h | 19,660kJ/h | 27,590kJ/h | 36,790kJ/h | ||
使用環境 | 溫度 | 0~40℃ | |||||
相対濕度 | 10~90%(結露なし) | ||||||
外形寸法 | UPS本體 | 700(W)×1,650(H)×750(D) | 1,000(W)×1,850(H)×750(D) | ||||
バッテリ盤 | 500(W)×1,650(H)×750(D) | 800(W)×1,850(H)×750(D) | |||||
質量 | UPS本體 | 490kg | 610kg | 1,000kg | |||
バッテリ盤 | 9分 : 600kg/10分 : 800kg | 800kg | 1,520kg | ||||
通信機能 | 接點方式機能 | ● | |||||
シリアルデータ通信機能 | ● | ||||||
Xスロット通信機能 | ●(4スロット) | ||||||
形狀 | キャスタ付 | - | |||||
規格 | UL1778取得 | - | |||||
UPS管理機能(注3) | ログ機能(イベント) | ● | |||||
ログ機能(計測値) | ● | ||||||
警告通知機能(メール通信) | ● | ||||||
警告通知機能(モデムコマンド通信) | ● | ||||||
警告通知機能(ユーザコマンド実行) | ● |
注1 バッテリ総容量(Ah?セル)=バッテリ単セル容量×セル數(180セル)
注2 火災予防條例によりバッテリ容量が4,800Ah?セル以上となる場合は、所轄消防署への屆出および換気設備の設置が必要です。
注3 この機能の使用は監視ソフト(Power-SOL UPSステーション)が必要です(オプション)。
*1 並列冗長運転で3臺以上の場合、10%の容量低減が必要になります。
*2 並列冗長運転時の交流出力仕様はシステムにより異なります。
オプション品に関しましては、弊社営業までお問い合わせください。
上記バッテリ以外のカスタマイズも可能です。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
オプション
UPS拡張オプションカード
品名 | 概要 |
---|---|
Power-SOL Network Agent Card (XS-PS-NAC) | SNMP v2に対応 / 電源の統合管理 Power-SOLに対応 / 複數OSの連攜シャットダウン / E_Mail通知/ログ記録 / Webブラウザ監視 / Wake On LANに対応 |
Power-SOL リレー信號出力カード(XS-RYB-NP) | 各端子から無電圧接點信號を出力します。 |
ネットワーク経由で複數のUPSをまとめて監視
品名 | 概要 |
---|---|
Power-SOL | UPSドメイン、UPSステーションと連攜し、LAN経由で統合管理を実現 |
ダウンロード
カタログ
資料No. | ファイル名 | 種類(サイズ) |
---|---|---|
DL9321-51 | カタログ 中容量UPS(DL9321-51)![]() |
(3.7MB) |