GX100シリーズ
特長
定格?仕様
各部名稱
オプション
ダウンロード
特長
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用
常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより、安定した電圧を出力し、高効率(93%)を達成しました。
グローバル電圧対応
100、105、110、115、120Vの世界各地の電圧に対応しています(ディップスイッチで設定可能)。
入出力電圧100V、200V対応可能
5、7.5、10kVAは入出力電圧100Vまたは200Vに対応できます。
充実したバッテリチェック機能
- 毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェック
- システムダウンに至る心配のない、安全なバッテリチェック方式を採用
- バッテリユニットには電気絶縁トレイを採用し、萬一のバッテリ液漏れ時の安全対策も萬全
世界最小クラスのコンパクトボディ
縦置き?橫置き自由自在で、専用の19インチラック用アタッチメントを用いて、19インチラックにも収納できます。
バッテリのイージーメンテナンス
- バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼動した狀態で交換可能
- UPSの前面から簡単に脫著
電源管理ソフト?OSシャットダウン
下記ページから各種ソフトウェアをダウンロードできます。
定格?仕様
1~3kVA
定格?仕様

項目 | 1kVA | 1.5kVA | 2kVA*3 | 3kVA*3 | |
---|---|---|---|---|---|
型式*1 (自立?ラック兼用) |
UL認定(標準在庫品) | M-UPS010AD1B-U | M-UPS015AD1B-U | M-UPS020AD1B-U | M-UPS030AD1B-U |
UL認定、 CEマーキング | M-UPS010AD1B-UC | M-UPS015AD1B-UC | M-UPS020AD1B-UC | M-UPS030AD1B-UC | |
ロック付きコンセント | M-UPS010AD1B-L | M-UPS015AD1B-L | M-UPS020AD1B-L | M-UPS030AD1B-L | |
運転方式 | 常時インバータデュアルコンバージョン(Dual-Conversion)方式 | ||||
交流入力 | 定格電圧 | 85~138V(入力ワイドレンジ) | |||
相數?線數 | 単相2線 | ||||
周波數 | 50/60Hz | ||||
最大入力電流 | 10A | 12A(-U,-UC品) 15A(-L品) |
20A | 30A | |
力率 | 0.97以上 | ||||
交流出力 | 定格出力容量 | 1kVA/700W | 1.2kVA/900W(-U,-UC品) 1.5kVA/1050W(-L品) |
2kVA/1400W | 3kVA/2100W |
相數?線數 | 単相2線 | ||||
電圧 | 100、105、110、115、120V±2% | ||||
周波數 | 50/60Hz±0.1%(バックアップ時) | ||||
波形 | 正弦波 | ||||
停電切換時間 | 無瞬斷 | ||||
直送バイパス回路 | あり、リレー切換 : 10ms以下 | サイリスタ切換え、無瞬斷 | |||
バッテリ | 種類 | 小型制御弁式鉛蓄電池 | |||
バックアップ時間*2 | 6分間(負荷700W) 10分間(負荷450W) |
6分間(負荷1050W) 7分間(負荷900W) 10分間(負荷680W) |
6分間(負荷1400W) 10分間(負荷900W) |
6分間(負荷2100W) 10分間(負荷1300W) |
|
公稱電圧 | 24V | 36V | 48V | 72V | |
バッテリ交換 | 前面部より交換(ホットスワップ可能) | ||||
外部接続 | 入力 | 2Pアース付きプラグ(コード2m) | 端子臺(M5) | ||
出力 | 2Pアース付きコンセント×4 | 端子臺(M5)、2Pアース付きコンセント×4 | |||
カードスロット | あり(標準インタフェースカード搭載) | ||||
環境條件 | 周囲溫度 | 0~+40℃ | |||
相対濕度 | 20~90%(結露なきこと) | ||||
騒音 | 40dB(A)以下 | 42dB(A)以下 | |||
入力インパルス | -U、-L品 : 5kV(1.2×50μs)、-UC品 : 2kV(1.2×50μs) | ||||
冷卻方式 | 強制空冷 | ||||
外形寸法(W×D×H) | 128(3U)×365×214mm | 128(3U)×545×214mm | 130(3U)×515×434mm*5 | 130(3U)×515×434mm*5 | |
質量 | 13.5kg | 21.5kg | 33kg | 39kg | |
上位に必要なブレーカ容量 | 15A | 20A | 30A | 40A | |
主なオプション品 | 増設バッテリモジュール (RRAB010AD1B-1(L)) |
増設バッテリモジュール (RRAB015AD1B-1(L)) |
増設バッテリモジュール (RRAB020AD1B-1(L)) |
増設バッテリモジュール (RRAB030AD1B-1(L)) |
|
EIA規格19インチラックマウント用アタッチメント (RRAK010C-E(L))*4 |
EIA規格19インチラックマウント用アタッチメント (RRAK020C-E(L)) |
||||
|
*1 -U、-UCで使用する場合は、入力に指定のブレーカが必要になります。
*2 1)バックアップ時間は実力値であり、 保証値ではありません。2)周囲溫度25℃、初期特性
*3 キャスタユニットをオプションで用意しています(形式 : RRACU020AD1B)。
*4 1臺のアタッチメントでUPS、増設バッテリモジュール、ならびにオプションボックスを2臺まで搭載可能です。
*5 端子臺カバーは含みません。
増設バッテリモジュール仕様(1~3kVA)
形式*1 | 外形寸法 W×D×H 〔mm〕 | 質量 〔kg〕 | 適用UPS |
---|---|---|---|
RRAB010AD1B-(L) | 128×365×214 | 19 | M-UPS010AD1B-** |
RRAB015AD1B-(L) | 128×545×214 | 26 | M-UPS015AD1B-** |
RRAB020AD1B-(L) | 130×508×434 | 40 | M-UPS020AD1B-** |
RRAB030AD1B-(L) | 52 | M-UPS030AD1B-** |
*1 形式の(L)は、塗裝色(ライトグレー)を表します。
19インチラックマウント用アタッチメント
19インチラックキャビネットへの搭載用としてご使用ください。
形式*1 | 適用機種 | 適用19インチ ラック規格 |
|
---|---|---|---|
UPS | 増設バッテリモジュール | ||
RRAK010C-E(L)*1 | M-UPS010AD1B | RRAB010AD1B-(L) | EIA |
M-UPS015AD1B | RRAB015AD1B-(L) | ||
RRAK020C-E(L) | M-UPS020AD1B | RRAB020AD1B-(L) | EIA |
M-UPS030AD1B | RRAB030AD1B-(L) | ||
RRAK075C-E(B) | M-UPS050AD1B | RRAB050AD1B-(B) | EIA |
*1 1臺のアタッチメントでUPS、増設バッテリモジュール、ならびにオプション箱を2臺まで搭載可能です。
5~10kVA
定格?仕様

項目 | 5kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|
形式*5 | M-UPS050AD1C-□ | M-UPS050AD1B-□ | M-UPS050AD1S-□ | M-UPS050AD2S-□ | |
運転方式 | 常時インバータデュアルコンバージョン(Dual-Conversion)方式 | ||||
交流入力 | 定格電圧 | 85~138V | 100V±15% | 200V±15% | |
相數?線數 | 単相2線 | ||||
周波數 | 50/60Hz±5% | ||||
最大入力電流 | 50A | 50A | 25A | ||
力率 | 0.97以上 | ||||
交流出力 | 定格出力容量 | 5kVA/4kW | |||
相數?線數 | 単相2線 | 単相2線(単相3線も可能) | |||
出力電圧 | 100、105、110、115、120V±2% | 100および200V±2% | |||
出力周波數 | 50/60Hz±0.1%(バックアップ時) | ||||
波形 | 正弦波 | ||||
停電切換時間 | 無瞬斷 | ||||
直送バイパス回路 | あり、無瞬斷 | ||||
バッテリ | 種類 | 小型制御弁式鉛蓄電池 | |||
バックアップ時間*1 | 6分間(負荷4000W) 10分間(負荷2700W) |
10分間(負荷4000W) | |||
公稱電圧 | 72V | 216V | |||
バッテリ交換 | 前面部より交換(ホットスワップ可能) | ||||
外部接続 | 入力 | 端子臺(M6) | |||
出力 | 端子臺(M6) | ||||
カードスロット | あり(標準インタフェースカード搭載) | ||||
環境條件 | 周囲溫度 | 0~+40℃ | |||
相対濕度 | 20~95%(結露なきこと) | ||||
騒音 | 55dB(A)以下 | 50dB(A)以下 | |||
入力インパルス | -U品 : 5kV(1.2×50μs) -UC品 : 2kV(1.2×50μs) |
5kV(1.2×50μs) | |||
冷卻方式 | 強制空冷 | ||||
外形寸法(W×D×H)〔mm〕*4 | 240×700×514 | 240(6U)×700×434 | 350×700×675 | ||
質量 | 84kg | 78kg | 180kg | ||
上位に必要なブレーカ容量 | 70A以上 | 30A以上 | |||
主なオプション品 | 増設バッテリモジュール (RRAB050AD1C-(B))*2 |
増設バッテリモジュール (RRAB050AD1B-(B))*2 |
増設バッテリモジュール (RRAB050AD1S-U(B)-30) (RRAB050AD1S-U(B)-60) |
||
- | 19インチラック | - | |||
マウント用アタッチメント | |||||
(RRAK075C-E(B)) | |||||
(EIA対応、別売り | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
項目 | 7.5kVA*6 | 10kVA*6 | |||
---|---|---|---|---|---|
形式*5 | M-UPS075AD1S-□ | M-UPS075AD2S-□ | M-UPS100AD1S-□ | M-UPS100AD2S-□ | |
運転方式 | 常時インバータデュアルコンバージョン(Dual-Conversion)方式 | ||||
交流入力 | 定格電圧 | 100V±15% | 200V±15% | 100V±15% | 200V±15% |
相數?線數 | 単相2線 | ||||
周波數 | 50/60Hz±5% | ||||
最大入力電流 | 75A | 37.5A | 100A | 50A | |
力率 | 0.97以上 | ||||
交流出力 | 定格出力容量 | 7.5kVA/6kW | 10kVA/8kW | ||
相數?線數 | 単相2線(単相3線も可能) | ||||
出力電圧 | 100および200V±2% | ||||
出力周波數 | 50/60Hz±0.1%(バックアップ時) | ||||
波形 | 正弦波 | ||||
停電切換時間 | 無瞬斷 | ||||
直送バイパス回路 | あり、無瞬斷 | ||||
バッテリ | 種類 | 小型制御弁式鉛蓄電池 | |||
バックアップ時間*1 | 10分間(負荷6000W) | 10分間(負荷8000W) | |||
公稱電圧 | 216V | ||||
バッテリ交換 | 前面部より交換(ホットスワップ可能) | ||||
外部接続 | 入力 | 端子臺(M8) | |||
出力 | 端子臺(M8) | ||||
カードスロット | あり(標準インタフェースカード搭載) | ||||
環境條件 | 周囲溫度 | 0~+40℃ | 0~+40℃(標高 : 1500m以下) | ||
相対濕度 | 20~95%(結露なきこと) | ||||
騒音 | 55dB(A)以下 | ||||
入力インパルス | UC品:2kV(1.2×50μs) | ||||
冷卻方式 | 強制空冷 | ||||
外形寸法(W×D×H)〔mm〕*4 | 350×700×900 | 350×700×1050 | |||
質量 | 235kg | 300kg | |||
上位に必要なブレーカ容量 | 100A以上 | 50A以上 | 125A以上 | 70A以上 | |
主なオプション品 | 増設バッテリモジュール (RRAB075AD1S-U(B)-30) (RRAB075AD1S-U(B)-60) |
増設バッテリモジュール (RRAB100AD1S-U(B)-30)*3 (RRAB100AD1S-U(B)-60)*3 |
|||
- | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
*1 1)バックアップ時間は実力値であり、 保証値ではありません。2)周囲溫度25℃、初期特性
*2 増設バッテリモジュールが4臺以上の場合は、火災予防條例により換気設備の設置、所轄の消防署への屆出などが必要です
*3 火災予防條例により換気設備の設置、所轄の消防署への屆出などが必要です。
*4 端子臺カバーは含みません。
*5 -U、-UCで使用する場合には、入力に指定のブレーカが必要になります。
*6 キャスタ付き
増設バッテリモジュール仕様(5~10kVA)
形式 *1 | 外形寸法W×D×H 〔mm〕 | 質量 〔kg〕 | 適用UPS |
---|---|---|---|
RRAB050AD1B-(B) *2 | 256×700×434 | 105 | M-UPS050AD1B |
RRAB050AD1C-(B)*2 | 256×700×514 | 110 | M-UPS050AD1C |
RRAB050AD1S-U(B)-30 | 350×710×550 | 160 | M-UPS050AD□S |
RRAB050AD1S-U(B)-60 | 520×710×550 | 240 | |
RRAB075AD1S-U(B)-30 | 350×750×900 | 190 | M-UPS075AD□S |
RRAB075AD1S-U(B)-60 | 300 | ||
RRAB100AD1S-U(B)-30*3 | 350×750×1050 | 250 | M-UPS100AD□S |
RRAB100AD1S-U(B)-60*3 | 520×750×1050 | 450 |
*1 形式の(B)は、塗裝色(黒)を表します。
*2 増設バッテリモジュールが4臺以上の場合は、火災予防條例により換気設備の設置、所轄の消防署への屆出などが必要です。
*3 火災予防條例により換気設備の設置、所轄の消防署への屆出などが必要です。
標準インタフェースカード(標準裝備)
標準監視用インタフェース〈CN1 : D-sub 9pinオス(M3ミリネジ)〉
信號の名稱 | ピン番號 | 信號の種類 |
---|---|---|
UPS故障停止、バッテリ チェック異常、バッテリ壽命 |
1-4間 | 動作にて 開 |
1-6間 | 動作にて 閉 | |
交流入力停電 | 2-5間 | 動作にて 開 |
2-7間 | 動作にて 閉 | |
バッテリ放電終止予告 | 3-9間 | 動作にて 開 |
3-8間 | 動作にて 閉 |

PC用インタフェース〈CN2 : D-sub 9pinメス(?4-40インチネジ)〉
信號の名稱 | ピン番號 | 信號の種類 |
---|---|---|
バッテリ放電終止予告 | 1-3間 | 動作にて 閉 |
交流入力停電 | 2-3間 | 動作にて 閉 |
UPS自動シャットダウン | 8-7間 | 約0.5秒間「H」信號受信にて UPS停止(DC5~25V) |
シリアルデータ入力 | 6-7間 | RS-232C受信ポート |
シリアルデータ出力 | 9-7間 | RS-232C送信ポート |

各部名稱

オプション
通信カード
品名 | 概要 |
---|---|
WEB/SNMPカード(RRACWG124) | UPSに実裝しネットワークに接続するためのカードです。WebブラウザやSNMPマネージャソフトから電源監視ができるほか、 Web/SNMPカードからコンピュータをシャットダウンすることができます。 |
USBカード(RRACWG13) | UPSとパソコンをUSBケーブルで接続するためのカードです。UPSの監視やOSのシャットダウンが可能です。UPS管理ソフトのインストールは不要です。 |
ソフトウエア
品名 | 概要 |
---|---|
Netshut VM Appliance | 「Netshut VM Appliance(NetshutVMA)」は、停電時にVMware社のソフトで構成された仮想化システムをシャットダウンするためのソフトウェアです。 オプションのWEB/SNMPカードが必要です。 |
Netshut | Netshutは停電時にコンピュータをシャットダウンするためのソフトウェアです。 オプションのWEB/SNMPカードが必要です。 |
Pupsman | PUPSMAN(ピーウプスマン)はモジュールサイズの小さいUPS管理プログラムです。(フリーソフト) 英語版OSにも対応しています。 |
UPSUtilityコマンド | お客様のアプリケーションプログラムから、UPSを直接制御するためのコマンド類です。 |
StandPowerMonitor | Stand Power Monitorは、対象UPSでバックアップしたコンピュータをシャットダウンするための簡易ソフトウェアです。 |
ダウンロード
カタログ
取扱説明書
仕様書
外形図?結線図
関連情報
-
GX100シリーズ(メンテナンスフリー)
常時インバータ給電方式 単相1~10kVA(バッテリ交換不要でメンテナンスフリーを実現?。?/p>
お問い合わせ?サポート
価格?納期など、
ご購入に関するご相談
Webからのお問い合わせ
技術的なお問い合わせ
0120-128-220