GX200シリーズ
特長
定格?仕様
各部名稱
オプション
ダウンロード
特長
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用
常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより、安定した電圧を出力し、高効率(95%)を達成しました。
グローバル電圧対応
200、208、220、230、240Vの世界各地の電圧に対応しています。
充実したバッテリチェック機能
- 毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェック
- バッテリ劣化狀態でチェックを実施した時でも、UPSの出力が途絶えてシステムダウンに至る心配のない、安全なバッテリチェック方式を採用
- 溫度センサを內蔵し、バッテリ溫度に合わせた交換時期をブザーとLEDでお知らせ
自立タイプとラックタイプを用意
1.5~3kVAは、ラックタイプ、自立タイプ、自立?ラック兼用タイプを、5~10kVAは、自立?ラック兼用タイプを用意しています。
バッテリのイージーメンテナンス
- バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼動した狀態で交換可能
- UPSの前面から簡単に脫著
電源管理ソフト?OSシャットダウン
下記ページから各種ソフトウェアをダウンロードできます。
定格?仕様
定格?仕様
1.5~3kVA
項目 | 1.5kVA | 3kVA | ||
---|---|---|---|---|
形式*4 | 自立 | M-UPS015AE2S-UC(B) | M-UPS030AE2B-UC(B)*3 | |
ラック | M-UPS015AE2R-UC(B) | M-UPS030AE2R-UC(B) | ||
運転方式 | 常時インバータデュアルコンバージョン方式 | |||
交流入力 | 定格電圧 | 160 ~ 288V(歪率5%以下) | ||
相數?線數 | 単相2線 | |||
周波數 | 50/60Hz | |||
最大入力電流 | 10A以下 | 20A以下 | ||
交流出力 | 定格出力容量 | 1.5kVA/1.2kW | 3kVA/2.4kW | |
相數?線數 | 単相2線 | |||
出力電圧 | 200/208/220/230/240V(出力電圧精度±2%) | |||
出力周波數 | 50/60Hz±0.1%(バックアップ時) | |||
波形 | 正弦波 | |||
停電切換時間 | 無瞬斷 | |||
直送バイパス回路 | あり | |||
バッテリ | 種類 | 小型制御弁式鉛蓄電池 | ||
バックアップ時間*1 | 5分(定格負荷、 周囲溫度25℃、 初期特性) | |||
公稱電圧 | 48V | 96V | ||
バッテリ交換 | 前面部より交換 | |||
外部接続 | 入力 | 自立 | IEC60320-1 C14*5 | 端子臺(M4ねじ) |
ラック | 端子臺(M4ねじ) | |||
出力 | 自立 | IEC60320-1 C13(8個口)*6 | 端子臺(M4ねじ) | |
ラック | 端子臺(M4ねじ) | |||
上位に必要なブレーカ容量 | 10A以上 | 20A以上 | ||
カードスロット | あり(標準インタフェースカード搭載) | |||
ラックマウントアタッチメント | 標準添付(EIA対応) | |||
環境條件 | 周囲溫度 | 0~+40℃ | ||
相対濕度 | 20~90%(結露なきこと) | |||
騒音 | 50dB(A)以下 | 60dB(A)以下 | ||
冷卻方式 | 強制空冷 | |||
外形寸法(W×D×H)〔mm〕 | 自立 | 170×480×213 | 172×480×410*2 | |
ラック | 437×520×87(2U)*2 | 437×680×87(2U)*2 | ||
質量 | 自立 | 24kg | 44kg | |
ラック | 27kg | 40kg |
*1 バックアップ時間は実力値であり、保証値ではありません。
*2 端子臺カバーは含みません。
*3 製品固定用スタビライザーが標準添付されています。
*4 ULとして使用する場合には、入力にUL取得のブレーカが必要になります。
*5 インレット用コードをUPSに添付:
電源側:CEE7/UPS側:IEC60320 C13、1.8m、1本
*6 アウトレット用コードをUPSに添付:
UPS側:IEC60320 C14/負荷機器側:IEC60320 C13、1.8m、1本
5~10kVA

項目 | 5kVA | 7.5kVA | 10kVA | ||
---|---|---|---|---|---|
形式*4 | 自立?ラック兼用*3 | M-UPS050AD2B-□□(B) | M-UPS075AD2B-□□(B) | M-UPS100AD2B-□□(B) | |
運転方式 | 常時インバータデュアルコンバージョン方式 | ||||
交流入力 | 定格電圧 | 160~288V(入力ワイドレンジ) | |||
相數?線數 | 単相2線 | ||||
周波數 | 50/60Hz | ||||
最大入力電流 | 29A 入力低電圧/バッテリ充電時 |
44A 入力低電圧/バッテリ充電時 |
57A 入力低電圧/バッテリ充電時 |
||
交流出力 | 定格出力容量 | 5kVA/4kW | 7.5kVA/6kW | 10kVA/8kW | |
相數?線數 | 単相2線 | ||||
出力電圧 | 200/208/220/230/240V(出力電圧精度±2%) | ||||
出力周波數 | 50/60Hz±0.1%(バックアップ時) | ||||
波形 | 正弦波 | ||||
停電切換時間 | 無瞬斷 | ||||
直送バイパス回路 | あり | ||||
バッテリ | 種類 | 小型制御弁式鉛蓄電池 | |||
バックアップ時間*1 | 5分 | 8分 | 5分 | ||
公稱電圧 | 192V | ||||
バッテリ交換 | 前面部より交換 | ||||
外部接続 | 入力 | 端子臺(M5ねじ) | 端子臺(M8ねじ) | ||
出力 | 端子臺(M5ねじ) | 端子臺(M8ねじ) | |||
上位に必要なブレーカ容量 | 40A以上 | 50A以上 | 75A以上 | ||
カードスロット | あり(標準インタフェースカード搭載) | ||||
ラックマウントアタッチメント | RRAK050C-E(B)(EIA対応、別売) | RRAK075C-E(B) (EIA対応、別売) | |||
環境條件 | 周囲溫度 | 0~+40℃ | |||
相対濕度 | 20~95%(結露なきこと) | ||||
騒音 | 50dB(A)以下 | 60dB(A)以下 | |||
冷卻方式 | 強制空冷 | ||||
外形寸法(W×D×H) 〔mm〕*2 | 130(3U)×730×434 | 256(6U)×820×434 | |||
質量 | 63kg | 127kg |
*1 バックアップ時間は実力値であり、保証値ではありません(定格負荷、 周囲溫度25℃、 初期特性)。
*2 端子臺カバーは含みません。
*3 製品固定用スタビライザーを標準添付しています。
*4 UCとして使用する場合は、入力にUL取得のブレーカが必要になります。
増設バッテリモジュール仕様
形式 | 形狀(タイプ) | バックアップ時間〔分〕 | 外形寸法 〔mm〕 (W×D×H) |
質量 〔kg〕 | 適用UPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1臺時 | 2臺時 | 3臺時 | 4臺時 | 5臺時 | |||||
RRAB015AE2S | 自立 | 25 | 55 | 80 | 113 | 146 | 170×480×212 | 30 | M-UPS015AE2S |
RRAB015AE2R | ラック | 25 | 55 | 80 | 113 | 146 | 465×520×87 | 32.5 | M-UPS015AE2R |
RRAB030AE2B | 自立?ラック兼用 | 25 | 55 | 80 | 113 | 146 | 172×480×410 | 62 | M-UPS030AE2B |
RRAB030AE2R | ラック | 15 | 25 | 41 | 54 | 67 | 465×680×87 | 36 | M-UPS030AE2R |
RRAB050AD2B-(B) | 自立?ラック兼用 | 25 | 50 | 75 | 100 | 140 | 130×701×434 | 84 | M-UPS050AD2B |
20 | 35 | 50 | 70 | 90 | M-UPS075AD2B | ||||
15 | 25 | 35 | 48 | 60 | M-UPS100AD2B |
注 上記バックアップ時間は本體內蔵のバッテリを組み合わせての時間です。
バックアップ時間は実力値であり、保証値ではありません。
19インチラックマウント用アタッチメント
形式 | 適用機種 | 適用19インチラック規格 | |
---|---|---|---|
UPS | 増設バッテリ | ||
RRAK050C-E(B) | M-UPS050AD2B | RRAB050AD2B-(B) | EIA |
RRAK075C-E(B) | M-UPS075AD2B、M-UPS100AD2B | - | EIA |
標準インタフェースカード(標準裝備)
標準監視用インタフェース
〈CN1 : D-sub 9pinオス(M3ミリネジ)〉
信號の名稱 | ピン番號 | 信號の種類 |
---|---|---|
UPS故障停止、バッテリチェック異常、 バッテリ壽命 |
1 -4間 | 動作にて 開 |
1 -6間 | 動作にて 閉 | |
交流入力停電 | 2 -5間 | 動作にて 開 |
2 -7間 | 動作にて 閉 | |
バッテリ放電終止予告 | 3 -9間 | 動作にて 開 |
3 -8間 | 動作にて 閉 |

PC用インタフェース
〈CN2 : D-sub 9pinメス(?4-40インチネジ)
信號の名稱 | ピン番號 | 信號の種類 |
---|---|---|
バッテリ放電終止予告 | 1 -3間 | 動作にて 閉 |
交流入力停電 | 2 -3間 | 動作にて 閉 |
UPS自動 シャットダウン |
8 -7間 | バックアップ運転中に約0.5秒間『H』信號 受信にてUPS停止(DC5~25V) |
シリアルデータ入力 | 6 -7間 | RS-232C受信ポート |
シリアルデータ出力 | 9 -7間 | RS-232C送信ポート |

各部名稱

オプション
通信カード
品名 | 概要 |
---|---|
WEB/SNMPカード(RRACWG124) | 「Netshut VM Appliance(NetshutVMA)」は、停電時にVMware社のソフトで構成された仮想化システムをシャットダウンするためのソフトウェアです。オプションのWEB/SNMPカードが必要です。 |
USBカード(RRACWG13) | UPSとパソコンをUSBケーブルで接続するためのカードです。UPSの監視やOSのシャットダウンが可能です。UPS管理ソフトのインストールは不要です。 |
ソフトウエア
品名 | 概要 |
---|---|
Netshut VM Appliance | 「Netshut VM Appliance(NetshutVMA)」は、停電時にVMware社のソフトで構成された仮想化システムをシャットダウンするためのソフトウェアです。 オプションのWEB/SNMPカードが必要です。 |
Netshut | Netshutは停電時にコンピュータをシャットダウンするためのソフトウェアです。オプションのWEB/SNMPカードが必要です。 |
Pupsman | PUPSMAN(ピーウプスマン)はモジュールサイズの小さいUPS管理プログラムです。(フリーソフト) 英語版OSにも対応しています。 |
UPSUtilityコマンド | お客様のアプリケーションプログラムから、UPSを直接制御するためのコマンド類です。 |
StandPowerMonitor | Stand Power Monitorは、対象UPSでバックアップしたコンピュータをシャットダウンするための簡易ソフトウェアです。 |
ダウンロード
外形図
資料No. | ファイル名 | 種類(サイズ) |
---|---|---|
HG422697 | 外形図 GX200(M-UPS015AE2R-UC(B)(RS))![]() |
PDF(191.5KB) |
HG422696 | 外形図 GX200(M-UPS015AE2S-UC(B)(RS))![]() |
PDF(195.7KB) |
HG422699 | 外形図 GX200(M-UPS030AE2R-UC(B)(RS))![]() |
PDF(189.6KB) |
HG422698 | 外形図 GX200(M-UPS030AE2B-UC(B)(RS))![]() |
PDF(169.3KB) |
HG421345 | 外形図 GX200 10kVA![]() |
PDF(542.1KB) |
HG421343 | 外形図 GX200 5kVA![]() |
PDF(366.3KB) |
HG421336 | 外形図 GX200 7.5kVA![]() |
PDF(541.3KB) |
接続図
資料No. | ファイル名 | 種類(サイズ) |
---|---|---|
HG422692 | N-GX200 系統図_m-ups015ae2r![]() |
PDF(75.7KB) |
HG422691 | N-GX200 系統図_m-ups015ae2s![]() |
PDF(75.3KB) |
HG422693 | N-GX200 系統図_m-ups030ae□![]() |
PDF(77.3KB) |
HG419401 | 系統図 GX200 5kVA![]() |
PDF(75.7KB) |
HG419403 | 系統図 GX200 7.5kVA/10kVA![]() |
PDF(77.5KB) |
仕様書
資料No. | ファイル名 | 種類(サイズ) |
---|---|---|
HG522687 | 製作仕様書 GX200 10kVA![]() |
PDF(142.1KB) |
HG522681 | 製作仕様書 GX200 5kVA![]() |
PDF(143.5KB) |
HG522684 | 製作仕様書 GX200 7.5kVA![]() |
PDF(141.5KB) |
gx200shiyo050 | 製作仕様書 GX200シリーズ ラックアタッチメント![]() |
PDF(537.0KB) |
HG525538 | 製作仕様書 N-GX200 M-UPS015AE2□_UC(B)![]() |
PDF(225.8KB) |
HG525539 | 製作仕様書 N-GX200 M-UPS030AE2□_UC(B)![]() |
PDF(224.8KB) |
カタログ
資料No. | ファイル名 | 種類(サイズ) |
---|---|---|
26A1-J-0003u | 富士ミニUPS![]() |
PDF(6.48MB) |
26A1-J-0048a | 富士ミニUPS GX100/200シリーズ![]() |
PDF(4.27MB) |
26A1-J-0052a | 富士ミニUPS 保守サービス![]() |
PDF(3.74MB) |
26A4-J-0040e | UPSソフトウエア システム構成例のご紹介![]() |
PDF(2.48MB) |
26A4-J-0046b | 富士ミニUPS 仮想化システム停電対策![]() |
PDF(4.77MB) |
取扱説明書
資料No. | ファイル名 | 種類(サイズ) |
---|---|---|
INR-HG5937c | 取扱説明書 GX200シリーズ 1.5VA/3kVA![]() |
PDF(3.2MB) |
INR-HG5683c | 取扱説明書 GX200シリーズ 5?10kVA![]() |
PDF(3.3MB) |
INR-HG5704 | 取扱説明書 GX200用増設バッテリ 5kVA![]() |
PDF(1.9MB) |
INR-HG51013 | 取扱説明書 GX200シリーズ 増設バッテリRRAB___AE![]() |
PDF(1.5MB) |
INR-HG51049 | 取扱説明書 GX200シリーズ ラックアタッチメントRRAK030C-E(B)![]() |
PDF(706KB) |
INR-HG5718 | 取扱説明書 GX200(5kVA) EIA規格19インチラックマウントアタッチメント![]() |
PDF(332.7KB) |
INR-HG5719a | 取扱説明書 GX200(7.5/10kVA) EIA規格19インチラックマウントアタッチメント![]() |
PDF(872KB) |
電源管理ソフト?OSシャットダウン
下記ページから各種ソフトウェアをダウンロードできます。
お問い合わせ?サポート
価格?納期など、
ご購入に関するご相談
Webからのお問い合わせ
技術的なお問い合わせ
0120-128-220
平日 9:00~12:00